電 力 ( 線 路 ) 規 例 工 作 守 則 ( 2009 年 版 ) - 除咗政府部門之外??  d 大型書局有冇得買嫁?? thx a lot!!


熱門搜尋: petpetpet 寵物 用品 速遞 寵物 用品 速遞

TOP HOME

商務有,同舊書一樣只多了新色線對照,有舊不需再買!


實用相關搜尋: 商務

TOP HOME

其實電器公會都有,會員好似仲有得平,今次改版除左新色碼,仲有好多更新資料,如:
Cop 26A3 : 浴室裝有浴缸的地方,離地2.25米以內有外露非帶電金屬的電器具須裝RCD

Cop 11B: 將供電保護器件為32A及以下的電路,接地故障的跳脫時間改為0.2及0.4秒(第三類之消防電路除外)

COP 21B5 絕緣值要求有更改...500V DC 的測試要求改為1M ohm

仲有好多圖界定水池的0,1,2區等..........不過d新例好似係2013年先生效, 買左冇壞既




TOP HOME

引用:
原帖由 eastman_e 於 2009-6-11 04:05 AM 發表
商務有,同舊書一樣只多了新色線對照,有舊不需再買!
2003版之工作守則,商務等大書局有得買,
但2009版之工作守則,祗有政府刋物銷售處及電器工會先有得買。
2009年版工作守則改動都幾多,簡述如下:
2009年版工作守則適用於2011年3月31日起完成及連接電力供應的裝置。
守則2 – 釋義:
加入新定義,包括:特低壓(ELV)、低壓(LV)、高壓(HV)、
基本防護(Basic Protection)、故障防護(Fault Protection)、
匯流排槽系統(busbar Trunking System)、帶電工作(Live Work)、
電軌(Powertrack System)。
守則4 – 一般安全規定:
4G – 在低壓裝置上進行工作的安全預防措施
註冊電業承辦商(REC)應聘用一名適當級別的註冊電業工程人
員(REW)掌管電力工作,以確保電力裝置的質素及工作安全。
使用適當及足夠的個人防護裝備及合適的工具
(附錄14, 例如BSEN60903 = 帶電作業– 絕緣材料手套)
加入帶電工作的條件及安全預防措施(附錄15)
守則5 – 各類電路的分隔
5A – 電路類別
“第3類電路” 包括出口指示牌(Exit Sign),
但若果內置電池及接駁至正常供電電路除外。
5B -第1、2及3類電路的分隔
電訊電路按照BS6701、BSEN50174或等效規定作分隔。
守則8 – 隔離及開關
8A(5) – 關閉電源作機應為該部分設置械性維修
除非用以關閉電源的設備一直由進行機械性維修的人控制,否則應提供適當設備,
以防止電動器具在進行機械性維修時無意地再次啟動。
8A(6) – 緊急開關
若裝置的任何部分可能有需要控制電源,以消除任何突發性危險,
則應為該部分設置緊急開關設備。
守則11 – 對地漏電電流及接地故障電流
11B – 基本要求
舊5秒內被切斷,新0.4秒(註)內被切斷。
舊0.4秒內被切斷,新0.2秒(註)內被切斷。
註(以下電路除外):
1.) 超過32A的電路、
2.) 第3類電路、
3.) 供電予不易為公眾接觸且必要性器具的電路、以及
4.) 供電予維生系統的電路。
11E – 等電位接駁
(新增)關於設有資訊科技設備的建築物的第電位接駁及接地的應用,
可參閱BSEN50310。
11H - 接地導體
連接至總接地終端的避雷導體尤其應妥為識別。
守則13 – 導體、接頭及連接
13D(2) – 電纜線芯的識別
新電線顏色代碼。
守則14 – 線路裝置的外殼
14F – 匯流排槽系統及電軌系統的外?
電軌系統應符合BSEN61534的規定。
守則17 – 展示作識別及警告用的告示
17F – 電力裝置包含新舊顏色電線的警告性告示。
守則18 – 改裝及增設
18A – 固定電力裝置改裝或增設的規定
新顏色電線按照安裝指引(附錄18)的要求安裝。
守則21 – 檢查、測試及發出證明書的程序
21B(5) – 絕緣電阻
ELV(250V絕緣測試)舊0.25M,新0.5M。
LV(500V絕緣測試)舊0.5M,新1M。
守則26 – 特別裝置及器具的規定
26A(3) – 浴室內的電力器具
於2.25米以下外露非帶電金屬部分的電力器具要由餘差啟動電流30mA為之RCD保護。
26I – 避雷裝置
避雷裝置應按照以下或等效標準的規定安裝:
IEC62305 / BSEN62305
AS/NZS1768
NFPA78
26k – 為建築或拆卸地盤、或維修及測試而提供的臨時供電裝置
26(f) – 發電機供電
如臨時電力裝置由發電機供電,應使用TN-S接地系統。
26L – 蒸汽浴室裝置
26L(3)(c) – 基本防護及故障防護
蒸汽浴室內的所有電路要加安RCD保護。
26M – 泳池裝置
新的分區(由Zone A, B & C 改為 Zone 0, 1 & 2)
加入噴水池分區例子及新的安裝要求。
26P (新增) – 可再生能源發電系統
納入EMSD出版的《可再生能源發電系統與電網接駁的技術指引》。
26Q (新增) – 展覽、表演、攤位及節日燈飾的臨時電力裝置
安裝指引,包括:
控制及保護裝置應裝置在可鎖式箱子內,
軟電線不應舖設在公眾可接觸的地方,
加安電流式漏電斷路器(RCD)、等電位接駁及隔離設備。



[ 本帖最後由 whcheung 於 2009-6-14 10:28 PM 編輯 ]



實用相關搜尋: 商務 科技 檢查 金屬

TOP HOME

伸延閱讀
 提示:支持鍵盤翻頁 ←左 右→ 發新話題發佈投票

重要聲明:本討論區是以即時上載留言的方式運作,Uwants.com討論區對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本討論區受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們。Uwants.com討論區有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。